五月丁六月停停_国产酱网红在线_极品白浆推特女神在线观看_日韩有码亚洲精品_欧美成人亚洲综合_新久久99免费视频_要看tV国产精选的视频_欧美高清中文字幕一区二区_亚洲国产大片精品免费_日日干夜夜爱天天操

西安銘秦消防安全技術有限公司

18166605119029-84501119
新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 知識百科

機房的蓄電池一直充電時會引發火災嗎?

所屬分類:知識百科    發布時間: 2021-04-04    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

一、 蓄電池故障分析

(1)蓄電池內部酸液泄漏

由于蓄電池外殼的韌性比較差,如果在運輸或安裝過程中出現裂紋,我們沒有及時發現,蓄電池 酸液從內部流出會與電池架發生反應,產生火災。

(2) 蓄電池過充

如果我們NB煙感、WiFi煙感,各消防主機遠程傳輸模塊,4G遠程控制模塊,無線智能NB壓力表液位計,WiFi漏水報警器、可燃氣體報警器,一鍵報警系統,平臺免費,消防管理平臺,消防管理APP接入蓄電池的電流過大或者充電的時間太長,蓄電池就會發生反應導致水分大量蒸發,而蒸發的氣體不能及時的吸收,蓄電池內部整體的壓力就會變大,然后正負極板會因此彎曲,容易引起火災。

(3) 蓄電池連接線老化等。

組蓄電池的外接電纜或內接電纜使用時間較長,絕緣老化,導致電纜之間或電纜與電池柜之間短路、起火。蓄電池組內外線路絕緣老化。如果不及時更換,火災會造成短路。

二、電纜接頭故障

電線接頭是電線.脆弱的部分,大多數火災故障是由人員操作不當引起的。在電纜接頭制造過程中,如果連接器沒有被壓緊或充分加熱,絕緣效果會降低,從而導致火災。

三、線路老化問題

1.部分暴露的電線。

2.有些電線靠在墻上損壞了。

3.應更換通用標準的開關刀。

4.要更換室內燈座和電線,請用拉線開關更換所有床邊開關。

5.規范用電管理,消除安全隱患,防止竊電。

6.缺乏對功耗危險點的必要監控。

7.漏電保護器的安裝有漏洞。

四、機房線路老化的原因是什么

(1)外部損害

根據近幾年的運行分析,特別是在經濟高速發展的上海浦東,相當數量的電纜故障是由機械損傷引起的。

(2)絕緣潮濕

這種情況也很常見,通常發生在直埋或排氣管中的電纜接頭處。例如,不合格的電纜接頭和潮濕氣候下制作的接頭會導致水或水蒸氣進入接頭,逐漸破壞電纜的絕緣強度,造成故障。

(3)化學腐蝕

電纜直接埋在有酸堿效應的區域時,電纜的鎧裝、鉛皮或外保護層經常被腐蝕,保護層長期遭受化學腐蝕或電解腐蝕,導致保護層失效,絕緣降低,電纜失效。

(4)長期超負荷運行

過載運行時,由于電流的熱效應,當負載電流通過電纜時,必然會引起導體發熱。同時,電荷的趨膚效應、鋼鎧裝的渦流損耗和絕緣介質的損耗也會產生額外的熱量,使電纜的溫度升高。長期超負荷運行時,溫度過高會加速絕緣老化,甚至絕緣會擊穿。特別是在炎熱的夏季,電纜的溫升往往會導致電纜的弱絕緣先擊穿,因此夏季電纜故障較多。

五、解決方案

1.施工企業應加強施工人員電力安全意識的培訓和電力安全知識的培訓。

2.施工現場的電氣產品應定期檢查,以確保沒有安全隱患。

西安消防檢測

3.教育和指導現場電工學習和掌握《電氣安全工作規程》和《低壓安全工作規程》。不要隨意進行帶電作業。需要帶電作業時,采取絕緣保護措施,并安排作業監護人。NB煙感、WiFi煙感、各消防主機遠程傳輸模塊、4G遠程控制模塊、無線智能NB壓力表液位計、WiFi漏水報警器、可燃氣體報警器、一鍵報警系統、免費平臺、消防管理平臺。

4.特別注意施工現場與相鄰架空和敷設電力線路的安全距離,避免鋼筋、水管、儀器等金屬物體接觸高低壓電線。人們因同樣的問題觸電或受傷并不少見。因此,應特別注意預防和監測它。

5.加強日常巡查。應形成定期和不定期的檢查和維護管理制度和責任制度,以有效加強檢查和監督,如漏電保護器是否有效運行,熔體額定值和斷路器整定值是否正確,電氣設備的接地線和PE線是否連接良好和可靠。

以上就是西安消防檢測..西安銘秦消防安全技術有限公司為您帶來的干貨,如果您有這方面的業務需求,歡迎致電我們公司!